云墨寒 2020-08-04 08:13:30 | 山東省 安裝機電預算結算計價軟件GCCP | 1950查看 3回答
配電箱套定額回路個數的問題
1、請問上圖WE1WE2回路的下面那根線是干什么用的,不用單獨算一個回路把?
2、請問下圖中的手動控制線回路是否需要單獨計算回路,這個配電箱是2回路還是4回路?
3、請問配電箱套定額時備用回路是否計入回路個數?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、不用單獨計算,已經含在4根線了嗎了。
二、2個動力回路。手控計算管線,不算回路。與開關不算回路是一樣的道理。
三、備用回路也算入回路總數(它有斷路器,占用配電箱空間;只是不計算管線而已)
首次提交 2020-08-04 08:21:22 最近修改2020-08-04 08:23:45 (修改過1次)
-
1、請問上圖WE1WE2回路的下面那根線是干什么用的,不用單獨算一個回路把?答:接地或者強啟照明線,不用單獨計算回路。
2、請問下圖中的手動控制線回路是否需要單獨計算回路,這個配電箱是2回路還是4回路?答:手動控制線需要單獨計算。
3、請問配電箱套定額時備用回路是否計入回路個數?答:根據現場要求確定是否計取,一般預算暫不計取考慮。
望采納
2020-08-04 08:18:28
-
1、請問上圖WE1WE2回路的下面那根線是干什么用的,不用單獨算一個回路把?
2、請問下圖中的手動控制線回路是否需要單獨計算回路,這個配電箱是2回路還是4回路?
3、請問配電箱套定額時備用回路是否計入回路個數?
答:1、應急照明配電箱的強制點亮回路
2、這個屬于消防的多線制控制,也就是可以在消防控制室手動啟動回路,屬于消防弱電范圍,不是強電范圍
3、配電箱計算費用按照箱體周長計算安裝費用,回路數量與主材費用有關系。備用回路同樣需要計算主材費用的
首次提交 2020-08-04 08:24:30 最近修改2020-08-04 08:24:55 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看