冰月夜語 2020-07-31 14:41:08 | 河北省 安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 2131查看 1回答
鋼結構電氣配管定額
一個小倉庫 從地面到1.2米高度是磚混結構,從1.2米至7.5米是鋼結構,那么倉庫壁燈的配管是套鋼結構配管的定額還是套混凝土結構的定額呀
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
嚴格講套用兩個子目,一個是磚墻配管,一個是鋼結構配管,如果是要簡單套用鋼結構配管也可以,因為前者的工程量很小,影響造價有限
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!
2020-07-31 14:45:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看