  • 磚混結構圈梁鋼筋和圈過梁鋼筋計算不對,圈梁鋼筋應錨入過梁,但實際計算不對,如何解決?/

    磚混結構圈梁鋼筋和圈過梁鋼筋計算不對,圈梁鋼筋應錨入過梁,但實際計算不是,如何解決?如圈梁240*200 4b12,圈過梁370*400 6b14,圈梁鋼筋遇洞口錨入過梁l=錨固長度,實際軟件計算是在過梁處斷開彎錨l=250-保護層厚度,請問如何解決?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    實際軟件是按照圈梁的錨固計算的

    2008-08-15 15:56:06 

  • 可以在計算設置中的節點設置中修改,在砌體結構中圈梁一字型節點,把250改成一個錨固長度就可以了。

    2008-08-15 15:52:55 

  • 圈過梁鋼筋應該是搭接,不應該是錨固吧。

    2008-08-15 16:01:51 

  • 圈過梁目前還只能用手算。

    2008-08-15 17:55:37 