bjymg 2020-07-30 11:17:17 | 北京市 安裝機電 | 3121查看 5回答
消防增壓穩壓設備
如圖,請問各位老師,我套定額的時候 套穩壓泵+氣壓罐 還需不需要套增壓穩壓設備呢?
增壓穩壓設備指的是一個單獨的設備,還是指的是氣壓罐+穩壓泵呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
增壓穩壓設備指的是氣壓罐+穩壓泵
2020-07-30 11:18:09
-
套穩壓泵+氣壓罐 后就不需要套增壓穩壓設備了。
增壓穩壓設備指的是氣壓罐+穩壓泵。
2020-07-30 11:21:41
-
是氣壓罐+穩壓泵
2020-07-30 11:25:37
-
增壓穩壓設備指的是氣壓罐+穩壓泵,在電氣專業里還需要考慮配套的電控柜+配套電纜。你可以直接在清單描述中說明包含這些,套一個增壓穩壓設備定額,主材名和費用把這些都考慮進去。
2020-07-30 11:28:44
-
指的是氣壓罐+穩壓泵。
但定額子目要分別套,穩壓泵不含氣壓罐。
2020-07-30 20:05:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看