消防水泵配電箱進線
請問消防泵配電箱進線這里為什么需要用3條電纜,冗余?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的。
2020-07-29 17:36:16
-
請問消防泵配電箱進線這里為什么需要用3條電纜,冗余
答:1、消防泵都是雙回路控制,就是有兩路電源接入,所以需要兩根電纜
2、還有一個屬于溫度和剩余電流監控器
3、應該還有一個消防模塊接入的信號線和弱電電源線
2020-07-29 19:26:59