-
平淡是真 2008-08-14 20:34:44 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1368查看 31回答
通長筋的接頭按多少米算一個c
廣東定額中,通長筋的接頭按多少米算一個,有何依據?遇到甲方要按十二米算一個接頭,覺得不合理,但找不到相應的依據,請高手指點。
全部回答
(31)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按8米一個截頭
2008-08-15 08:49:36
-
按當地施工用鋼筋的定尺長度計算,一般為9米一個
2008-08-15 13:06:03
-
應該是按9米或12米定尺長度設置,因為鋼筋制造的長度一般都是這兩個長度。
2008-08-15 09:13:32
-
你這么問,說明定額中的接頭依據不明確,可以反過來讓甲方拿出按十二米算一個接頭的依據,不然的話雙方協商或咨詢省定額站。
2008-08-15 10:02:07
-
山東是按9米一個來算的
2008-08-15 15:27:27
-
按9米或12米定尺長度設置,一般多為9米
2008-08-15 01:09:18
-
按8000米一個接頭。
2008-08-15 07:10:31
-
需要看一下當地的定額解釋
2008-08-15 07:55:00
-
你看看計算規則就知道:
2008-08-15 08:18:13
-
這是根據計算規則來確定的.
2008-08-15 08:23:26
-
要看各地的計算規則,我們這里是:計算鋼筋工程量時,鋼筋的搭接原則上按設計規定計算,設計無規定的,按規范規定計算。 鋼筋加工下料和鋼筋因定尺長度而發生的搭接,定額已綜合考慮,不另計算。
2008-08-15 11:15:28
-
定額上規定啊 在計算規則里有說明 我們河北的是小于等于25的8米一個搭接大于25的6米一個搭接
2008-08-14 20:37:12
-
直徑在12以內沒隔12M一個接頭,直徑大于12的接頭8M一個。
2008-08-14 20:38:30
-
豎向鋼筋一層一個搭接,其它按鋼筋定尺9米一個搭接。
2008-08-14 20:39:19
-
一般鋼筋定尺長度(每根鋼筋出廠長度)為9米,因此怎么樣也不可能超過9m。一般定額規定為8m一個搭接。具體看當地定額的規定。
2008-08-14 20:41:33
-
這是復制的往期的一個答案 你再看一下 已解決 問下深圳那邊 鋼筋 幾米一個搭接啊! 問下深圳那邊 鋼筋 幾米一個搭接啊 ! 急用!剛接了個深圳的工程!不知道深圳那邊的鋼筋在做預算的時候,算鋼筋是按幾米一個搭接走的!小弟對那邊的情況不熟悉!還請大家幫忙!希望說的詳細一點,謝謝了! 問題補充: 像北京定額規定直徑12以下的按12米一個搭接計算,直徑12以上的按8米一個搭接考慮,做預算的時候和實際情況不一樣,不知道深圳那邊是個什么情況! 希望懂的實際做過深圳那邊鋼筋工程的大師回答下!謝謝!不知道的就別回復了!急用! 提問時間: 2008-4-14 11:18:15 舉報 不管在國內什么地方施工,只要圖紙沒有特殊要求的。都必須按國家規范執行。 鋼筋接頭用量應按施工圖規定計算,并入鋼筋凈用量內,施工圖中未加注明者不另計算(有的定額中未作此一規定),但對超過8米的構件中的通長鋼筋,可按8米加一個接頭計算(接頭長度按施工驗收規范要求計算)。有些省市定額規定通長鋼筋 接頭,直徑25MM以內按8M一個接頭,直徑25MM以上按6M一個接頭計算,其接頭搭接長度可按鋼筋直徑的30-35倍計算。
2008-08-14 20:42:59
-
1、甲方要按十二米算一個接頭,也要有依據。 2、看看你們當地的定額計算規則里,是要求定尺長度為多少的米。
2008-08-14 20:44:16
-
8 9 12 都可,再結合實際
2008-08-14 20:46:30
-
我們這邊都是9米算一個接頭,或者算個搭接。
2008-08-14 20:55:42
-
軟件中默認的是按規范,8000內考虛一個搭接,在規范中有9000,12000的,根據實際應用鋼筋的情況,計算搭接數量。
2008-08-14 21:07:53
-
答:一般都是按規范來確定的
2008-08-14 21:12:19
-
河南是按8米一個來計算的
2008-08-14 21:23:56
-
豎向鋼筋一層一個搭接 一般鋼筋定尺長度(每根鋼筋出廠長度)為9米,因此怎么樣也不可能超過9m。一般定額規定為8m一個搭接
2008-08-14 21:48:18
-
軟件默認的情況是:豎向接頭每層一個,水平接頭每9m定尺一個。
2008-08-14 21:50:52
-
如果工地的公路很暢通,鋼筋為9米定尺,還可按就近合格生產線的定尺設定。
2008-08-14 21:58:23
-
看一下當地的定額使用說明或章節說明,一般在鋼筋計算規則中有明確。
2008-08-14 22:23:36
-
北京定額2001中如下規定: 1、鋼筋搭接計算,按圖紙注明或規范要求計算搭接。 2、現澆鋼筋混凝土滿堂基礎底板、柱、梁、墻、板、樁未注明搭接的按以下規定計算: (1)鋼筋直徑12以內的,按12米長計算一個搭接; (2)鋼筋直徑12以內外,按8米長計算一個搭接; (3)現澆鋼筋混凝土墻,按樓層高度計算搭接。
2008-08-14 22:31:55
-
重慶是按8米計算一個搭接
2008-08-14 22:36:58
-
查看各地的規則,然后在計算設置中的鋼筋搭接設置中可以修改,如下圖:
2008-08-14 22:46:22
-
可以根據實際情況定 有9米 10米的 甚至是12米 看當地的情況
2008-08-14 23:19:42
-
俺們這9米設置。
2008-08-14 23:29:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看