.. 2020-07-28 22:39:48 | 廣東省 安裝市政園林 | 2204查看 4回答
電纜穿保護管埋地敷設,土方按直埋還是按管兩邊加工作面計算土方?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是需要考慮相應的工作邊計算土方開挖或者回填
2020-07-28 22:45:46
-
每邊各加0.3米的工作面
2020-07-28 23:02:04
-
按你的截圖(中的計算規則),計算土方量;
直埋電纜每邊+200mm的工作面;電纜穿保護管埋地每邊+300mm的工作面。
2020-07-29 05:02:15
-
電纜保護管埋地敷設,土方按管兩邊加工作面計算土方.
2020-07-29 08:49:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看