自行了斷 2020-07-28 22:33:13 | 廣東省 機電概算 | 866查看 1回答
消防系統聲光報警電源線和啟泵線計算
聲光報警電源線是像照明電線一樣一個回路連接所有聲光報警器嗎?比如1樓有10個 10個一個回路加起來就夠了嗎?還是是1樓有10個回路連到聲光報警器\\
啟泵線同樣的疑問
是否消防系統一定有控制模塊?圖紙未畫,數量是不能確定?
是否消防系統一定有手動報警按鈕?圖紙未畫,數量是不能確定?手動報警按鈕數量同聲光報警器?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、一個回路把樓內30個(聲光報警器)都連接起來。
二、一個回路把樓內的31個(消火栓按鈕)都連接起來。
三、(模塊與手報)沒有畫,就是沒有。即;小工程,可以沒有。
首次提交 2020-07-29 05:14:03 最近修改2020-07-29 05:16:47 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看