lai 2020-07-28 10:33:53 | 湖北省 安裝機電其他專業(yè)安裝算量GQI | 2001查看 4回答
短路隔離器接線
請教一下各位,從端子箱出線到4層和7層的短路隔離器,是一個總回路在4樓和7樓分支出去,還是2個回路分別到4樓和7樓?謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
兩個回路,一個到給456層,一個給789層
2020-07-30 14:25:46
-
,從端子箱出線到4層和7層的短路隔離器,是一個總回路在4樓和7樓分支出去,還是2個回路分別到4樓和7樓?
4層和7層分別是兩個回路,一個短路隔離器帶4.5.6,另一個斷路隔離器帶7.8.9
2020-07-28 10:39:14
-
應該是一個總回路在4樓和7樓分支出去的,你再看看圖紙說明和控制室的總線規(guī)格吧
2020-07-28 10:39:20
-
請教一下各位,從端子箱出線到4層和7層的短路隔離器,是一個總回路在4樓和7樓分支出去,還是2個回路分別到4樓和7樓?謝謝
答:是一個總回路到各個防火分區(qū)
2020-07-28 10:49:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看