-
linliar 2008-08-14 11:03:18 | 四川省 其他專業 | 783查看 6回答
構造柱設置部位的問題j
1.在200厚墻與100厚墻相交處要不要設置構造柱? 2.設計中構造柱箍筋在樓層上下各600處要加密應該怎么設置?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.在200厚墻與100厚墻相交處要不要設置構造柱? 答:應該設置構造柱。一般的圖紙說明,是墻的交叉處、拐角處、端頭設置構造柱,這種情況是屬于第一種墻的交叉處。 2.設計中構造柱箍筋在樓層上下各600處要加密應該怎么設置? 答:在定義構造柱構件時,在其它屬性中可以直接輸入加密長度。
2008-08-14 11:09:28
-
你的第一個問題不是服務新干線的人員能答復你的事,最好找一下設計院的人員問一問要不要用的事。 你的第二個問題在建定義構造柱時在箍筋設計里如A8@100/200,那就告訴你在中間箍筋間距是200,上下兩端箍筋間距也就是加密區間距為100,知道了吧
2008-08-14 11:09:47
-
1.在這兩種墻體交界處沒必要設置,不過兩種墻體相交處要壓鋼筋,100厚的墻通常只是起個隔斷的作用,要是真設的話可以在200厚墻的頂端設置; 2.它是在屬性里面輸入加密高度的如下
2008-08-14 11:14:07
-
1. 設不設構造柱要看結構形式,你應該和設計聯系一下,主要取決于設計. 施工單位自已設計了也要進行簽證,否則白做. 2. 箍筋加密你可在構造柱定義的其他箍筋里面設置,手算需要加密的根樓,輸入就行.
2008-08-14 11:16:45
-
一般情況下第一個問題是不需要設置構造柱 的,除非圖紙有說明。 第二個問題就按上面的人說的,挺準確的。
2008-08-14 11:16:46
-
1.100墻與200墻不符合磚的模數,你說的應該是混凝土剪力墻才有的情況。所以在結構上轉角處應設節點暗柱。 2.構造柱定義構件中有上下加密范圍,按圖紙設置。
2008-08-14 11:16:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看