接閃帶高差
明裝避雷網在31.9米處,暗裝避雷網在30.2米處,明裝與暗裝要連通,我需要給明暗裝高差的量來連通,但是如果此處剛好有一處引下線(如下截圖),①我是否還需要再給高差連通?還是直接由引下線連通?②明暗裝高差連通用什么連通?
2020-07-27 15:17:24 補充
機房層有明裝接閃帶,與屋面層的明裝、暗裝接閃帶需要連通,機房層也有引下線的,是否機房層與屋面層接閃帶的高差有引下線的地方也不用計算高差?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、直接 由引下 線連接
2、圓鋼或扁鋼焊接
2020-07-27 14:47:59