交流供電系統調試1KV套取問題
動力電纜要更換,雙方約定安裝山東03定額結算,但是現在施工單位套取電纜敷設跟電纜頭終端制安后,還套了送配電系統調試1kv,請各位老師指導下是否該套取送配電系統調試?
2020-07-27 09:32:25 補充
如果單純更換的控制柜及操作箱需要套取送配電系統調試嗎?
2020-07-27 09:44:45 補充
如果電纜一端是電機的話還需要套取電機接線檢查及電機調試嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
如果更換了變壓器,計算變壓器調試。
如果更換了母線,計算母線調試。
如果更換了配電柜,計算配電柜調試。
如果更換了變壓器、母線、配電柜,才能計算送配電系統調試。
電動機檢查接線和電動機調試,可以計算費用。
首次提交 2020-07-27 09:30:04 最近修改2020-07-27 09:56:21 (修改過1次)
-
只更換電纜不計取系統調試的定額