18333663154 2020-07-26 23:33:13 | 北京市 安裝結算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 3108查看 1回答
關于配電箱母線調試的問題。
項目結算狀態,北京定額。
施工單位上報了母線調試。
首先想知道怎么計算。如圖所示部分配電箱回路,是否應為6個系統的母線調試。
其次,母線調試是否應結算給施工單位?
最后,母線調試定額套用“14-19送配電系統調試 1kV”是否正確?若不正確應如何套用定額?
2020-07-26 23:34:12 補充
職場小白,謝謝各位專業人士的回答指點。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、母線調試是指用于輸電線路的母線,例如;變壓器與配電柜之間的輸電母線。不適用于配電柜內的銅排,例如;你截圖中配電柜內的銅排。
二、安裝了母線,做了調試,就的給母線調試費。
三、母線調試費的清單子目是(030414008001),定額子目是(14-35),計價單位為“段”,工程量是從變壓器到配電柜之間的母線,不管長度是多少米,工程量是1“段”。
四、在變壓器、母線、配電柜分別做了調試并合格之后,才能做送配電系統調試。所以,母線調試不含在送配電系統調試里面,需要單獨套子目計算。同樣,變壓器、配電柜本體調試,也要單獨計算,不含在送配電系統調試費之內。
五、送配電系統調試費的計算單位是“系統”,一個母線段為一個“系統”;只有雙電源,才有兩段母線,工程量才能是2(個系統)。
2020-07-27 06:38:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看