18333663154 2020-07-26 23:25:52 | 北京市 安裝結算計價軟件GCCP | 1501查看 3回答
應急配電箱的調試問題。
在進行項目的結算狀態,地區北京。
這個應急配電箱屬不屬于照明配電箱?
帶備用電源EPS的雙電源應急配電箱,在調試的時候應該套用“備用電源自投裝置”還是“事故照明切換裝置”,或其他做法。
專業小白,超級感謝各位大佬的回答指點。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、屬于照明配電箱。
2、事故照明切換裝置。
2020-07-26 23:31:43
-
有雙電源的照明箱,調試套《事故照明切換裝置》。
有雙電源的動力箱,調試套《備用電源自投裝置》。
2020-07-27 05:24:17
-
這個應急配電箱屬不屬于照明配電箱? 是事故照明配電箱,看北京定額是否有事故照明箱,有套事故照明箱沒有套成配電箱按箱體尺寸套項
帶備用電源EPS的雙電源應急配電箱,在調試的時候應該套用“備用電源自投裝置”還是“事故照明切換裝置”,或其他做法。 如果套備用電源自投裝置應該按回路套也就是這個回路上無論有幾個事故照明箱都套一組,而如果套事故照明切換裝置可以按配電箱個數來套,兩個都可以但只可以選擇其一。
2020-07-27 08:55:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看