123 2020-07-24 15:30:12 | 山東省 安裝 | 4372查看 4回答
電纜工程量中,預留長度是怎么計算出來的?
我只指導有個總長度乘以2.5%;但是跟系統自己出的工程量不一樣。
1.我想知道多出來的預留長度是啥?
2.是所有線纜規格,不論電源線,其他雙絞線。都需要預留長度2.5%,是嗎。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
電纜工程量中,預留長度是怎么計算出來的?
我只指導有個總長度乘以2.5%;但是跟系統自己出的工程量不一樣。
1.我想知道多出來的預留長度是啥?
2.是所有線纜規格,不論電源線,其他雙絞線。都需要預留長度2.5%,是嗎。
答:預留長度按照電纜計算規則執行,截圖參考!
電線的預留按照截圖參考,電線沒有松弛系數。
首次提交 2020-07-24 15:32:50 最近修改2020-07-24 15:34:50 (修改過2次)
-
圖中的都是線,不能乘2.5%
2020-07-24 15:32:57
-
電纜接配電箱、電機都有預留長度,具體的預留多少要看章節說明;
只有電纜有彎折系數是2.5%。
2020-07-24 15:34:33
-
1、電纜是拉不直的,特別是室外大電纜,但是這部分不好計算,所以電纜有個彎曲系數,來增加電纜的長度。2、電纜才有彎曲系數,電線是沒有的。
所以,最重要是先確定你要計算的是電線還是電纜,不清楚就好好查下。
2020-07-24 15:35:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看