你說啥是敏感詞 2020-07-24 15:11:09 | 山東省 安裝 | 664查看 1回答
各位專家好,安裝新手小白求指導!謝謝大家了!
已知: 1F層高3.9,2-4F層高均為3.6,圖示電纜為總配電箱ZAL-樓層配電箱AL系統圖。
總配電箱ZAL落地安裝, 照明配電箱AL強電井距地1.5米明裝。
配電箱電纜沿橋架敷設。
問題:想知道圖示電纜的垂直長度,不知道我理解的對不對,3.9+2.4+3.6*2+1.5
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
錯誤。總配電箱到每個樓層配電箱的電纜各是一根,要分開算。應該這樣算:
到一層配電箱電纜長度:假設兩個配電箱挨著,那么兩個箱子的中心點直線距離再加箱子預留;
到二層:3.9-總配電箱高度+1.5+兩個配電箱預留;
到三層:第二層的高度+3.6;
到四層:第三層的高度+3.6.
最后匯總時還要乘以彎曲系數。