專屬--達令★ 2020-07-23 22:35:53 | 江蘇省 土建 | 1216查看 2回答
連梁下的剪力墻
突然發現wq1不見了,但是把柱隱藏了后發現暗柱里有wq1,這個是不是畫連梁的時候墻顯示了?連梁頂標高和墻頂標高一致。是不是連梁下沒有剪力墻的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:從截圖來看,連梁支座處不用畫WQ1,有暗柱就可以了。
補:連梁處是可以滿布砼墻體的。
首次提交 2020-07-23 22:47:17 最近修改2020-07-23 23:20:50 (修改過1次)
-
剪力墻是要覆蓋暗柱布置是沒有錯的,當柱顯示時,剪力墻是無法查看到的,那么這是不影響計算的。
首次提交 2020-07-23 22:40:51 最近修改2020-07-23 22:56:26 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看