Jeon_SoMin 2020-07-22 10:28:03 | 廣東省 安裝 | 1163查看 2回答
廣東10定額中的水滅火系統控制裝置調試 200點以下/系統,200點指的是什么?
200點指的是什么?是噴頭個數嗎?然后一棟樓只能套一個系統嗎?比如我有150個噴頭,3個水流指示器,我該怎么套定額。200點指噴頭?多少個系統是指水流指示器?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不是指的噴頭數,是指的水流指標器的數量為準。
2020-07-22 10:30:57
-
選擇200點以下,工程量是3個系統(每個防火分區為1個系統)
2020-07-22 10:33:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看