季 2020-07-22 09:58:35 | 重慶市 土建 | 5235查看 3回答
約束邊緣構件分陰影區底面部分縱筋重疊
匯總時出現這種情況應該怎么解決,謝謝。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
刪除 重合布置的鋼筋 就可以了 。
2020-07-22 10:07:33
-
解決了嗎? 我感覺是因為保護層不一致造成的。端柱的保護層和框架一致,暗柱的保護層和墻一致,那么暗柱不會提示上述問題,端柱則會,因此,對于端柱的非陰影區約束邊緣柱 要把陰影區的保護層屬性改成和端柱一樣。不要和暗柱一樣。
2020-07-26 08:09:32
-
你的縱筋的間距和非陰影區域長度的數值一致,或者是縱筋間距大于非陰影區域長度時,就會報錯。因為放不下
首次提交 2021-07-26 17:04:19 最近修改2021-07-26 17:04:39 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看