普普 2020-07-21 17:52:13 | 四川省 安裝預算 | 2493查看 3回答
是不是≥16mm2的電纜頭才需要計算?
還有個問題,五芯YJY-4*70+1*16電纜,計算電纜頭是,一個70mm2的電纜頭嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、是的,大于16才算電纜頭
2、電纜投的尺寸是看電纜其中一芯的尺寸(比如4*35+1*16,就看35就可以了)。
2020-07-21 17:59:33
-
是的。
2020-07-21 17:54:30
-
不管大小都得計算電纜頭,控制電纜那么小,也要計算電纜頭。
一根五芯電纜,計算兩個70的五芯電纜頭,不是一個。
2020-07-21 20:07:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看