古往今來 2020-07-21 09:07:45 | 北京市 安裝 | 5438查看 1回答
電氣配管的支架怎么計算?
1.是在配管清單中直接特征描述不用套相應子目?
2.還是在配管中,進行特征描述,然后套相應子目?
3.這個支架好像沒有相應的定額,另外計算的話用鐵構件行不行?
4.為什么有的老師說不用計算直接在配管特征中描述就行,有的 老師說要計算要套相應子目?
5.這個工程量怎么計算?圖紙中沒有說明
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.需要在配管清單中直接特征描述并且套相應子目。
2.在配管中,進行特征描述,然后套相應子目。
3.電氣配管中定額的明配管子目設置有(1)、磚、混凝土結構明配,(2)、鋼結構支架配管,(3)、鋼索配管。這三類明配管定額子目,都不含配管的支架。實際施工如果是棚頂下用吊筋固定明配管,需要另行計算,計算的話可用一般鐵構件制作安裝子目。
4.各人理解不同
5.設計通常不給具體做法,實際施工明配管通常在梁下敷設,吊筋間距約1.5m,用Φ8--10通絲。
可現場簽證,按實結算。若是招標,工程量可暫估
2020-07-21 09:26:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看