夏天 2020-07-21 07:13:50 | 北京市 安裝 | 1307查看 2回答
老師,關于通風空調風管的問題請教
1、通風空調風管穿樓板、墻體預留套管嗎?
2、風管預留孔洞直接數個數嗎,封堵怎么算量?
3、北京定額風管包含了支架定額,部件和設備支架是否包含4、通風空調水電通風等涉及成品保護嗎,怎么套定額
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、通風空調風管穿樓板、墻體預留套管嗎?
答:風管穿人防做密閉套管,穿越防火墻要做套管,穿越普通墻體做預留洞套管(按套管展開面積執行風管安裝計算)
2、風管預留孔洞直接數個數嗎,封堵怎么算量?
答:風管穿越樓板,做預留洞(封堵含在預留洞子目中)。按規格大小、個數套預留洞的子目計算。
3、北京定額風管包含了支架定額,部件和設備支架是否包含?
答:一、風機支架,另行計算;二、閥部件與風機盤管安裝子目均含支架制作安裝,不得另計
4、通風空調水電通風等涉及成品保護嗎,怎么套定額?
答:安裝工程的成品保護,沒有定額子目,清單計價另行計算(按施工方案中保護措施計算費用)。
定額計價,已經含常規成品保護費用,不得另計
首次提交 2020-07-21 08:32:43 最近修改2020-07-21 08:35:41 (修改過2次)
-
1、不需要套管(圖紙有要求時按圖紙要求處理)。
2、預留洞不需要計算,相反還有扣減土建墻、板的混凝土量的。
3、設備支架不包含。
4、不需要單獨計算。
2020-07-21 07:28:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看