黃hx 2020-07-20 11:26:38 | 廣東省 土建 | 1004查看 3回答
砌體墻中
關于砌體墻鋼筋內鋼筋定義圖紙只有上述內容
拉筋沿墻通長貫通 是不是直接在砌體墻定義中的橫向短筋添加 但是我找不到拉筋的鋼筋信息 是否同墻身豎向鋼筋2a6-500
圖紙中未給出砌體加筋范圍 那一般默認做法是什么 是700或墻長的1/5中取大值嗎
麻煩幫我看下 謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
拉筋沿墻通長貫通 是直接在砌體墻定義中的橫向短筋添加 我找不到拉筋的鋼筋信息 是 同墻身豎向鋼筋2a6-500 即可,圖紙中未給出砌體加筋范圍 那一般默認做法是 沿墻體全長設置 。
2020-07-20 11:31:06
-
沒有看到有短筋的要求。
2020-07-20 11:34:55
-
拉筋沿墻通長貫通是直接在砌體墻定義中的砌體通長筋里輸入添加 拉筋的鋼筋信息在你紅色線指的地方就是砌體加筋的信息 2a6-500這個就是砌體加筋 的信息,不是墻的豎向鋼筋,砌體墻沒有豎向鋼筋,只有砼剪力墻中才有豎向和水平向的鋼筋
2020-07-20 11:35:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看