sb****@163.com 2008-08-10 11:19:40 | 重慶市 其他專業 | 720查看 4回答
剪力墻頂部鋼筋錨入板內/14跨,應該怎么處理p
請問下,就是剪力墻頂部錨入板內長度1/4跨
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻頂部的鋼筋不是錨入板內的構造不是“錨固入板中”,因為板不是墻的支座,它們只是完成墻與板的相互連接。 如果你圖紙中要求剪力墻頂部鋼筋須彎折入板內1/4跨,你可以手算出具體的長度,然后在剪力墻節點設置里進行設置
2008-08-10 11:23:33
-
與平法圖集不相符的特殊要求可以手工計算增補上去。
2008-08-10 12:02:39
-
在匯總以后,你可以在鋼筋里面直接改,然后鎖定此構件.
2008-08-10 12:39:59
-
圖紙中要求剪力墻頂部鋼筋須彎折入板內1/4跨,你可以手算出具體的長度,然后在剪力墻節點設置里進行設置在匯總以后,你可以在鋼筋里面直接改,然后鎖定此構件.
2008-08-10 23:17:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看