古往今來 2020-07-16 18:25:18 | 北京市 安裝 | 870查看 2回答
請教老師,這個圖看不明白,拜托幫忙分析下,這圖看不明白,求老師指教啊,急
這是消防電
1、系統圖中給了-1樓的BJ,就是那個大紫色框的BJ,說是在-1電井中安裝,
2、系統圖其他層有的樓層給了小紅色框的BJ,這兩個BJ有什么區別?
3、不明白的是,系統圖和平面圖不能一 一對應,平面圖在每一層電井中都給了這個箱子符號,(見截圖),平面圖中的這個箱子是什么?要說是大的BJ,但是系統圖中只有-1層的有,平面圖每層都有,不太符合。
要是這個平面圖中的箱子是小紅色框的BJ,但是系統圖中只是有的層有,有的沒有,平面圖中每一層都有,也不符合,
這圖看不明白,求老師指教啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
BJ火災報警控制器設在地下一層。小紅色框按模塊箱考慮,接線箱。平面圖中的箱子按消防箱考慮,接線箱。
2020-07-17 06:18:56
-
一、在-1電井中安裝的《消防層接線箱大BJ》,三個單元應該有水平橋架連接,是消防主機柜出來所有干線到達的第一個《消防層接線箱》,通過此接線箱,干線向上、向下,分別到各層的《消防層接線箱小BJ》。
二、小BJ有的在電井外面,很正常。
2020-07-17 07:03:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看