楊倍添 2020-07-16 16:26:09 | 廣東省 土建結算土建計量GTJ | 1267查看 5回答
請問下,空調板兩邊的側墻,和頂上+中間的板分別套什么定額
2020-07-16 16:37:28 補充
中間平板是800mm寬,深入砌體200mm
2020-07-16 16:38:42 補充
兩側豎板大樣標注是構造板,也是套墻嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
廣東定額規則:
1、“21.懸挑板包括伸出墻外的牛腿、挑梁,其嵌入墻內的梁另按梁有關規定計算。懸挑板伸出墻外500mm以內按挑檐計算,500mm以上按雨篷計算,伸出墻外1.5m以上的按梁、板等有關規定分別計算。”你這板是處在梁上,就是要對應規則的懸挑尺寸計算。
2、“9.L或T形截面混凝土(短肢剪力墻結構)按下圖單向劃分的異形柱或墻項目執行。”及剪力墻長度小于1.5米按異形柱,你這就是按異形柱計算了。
2020-07-16 16:48:33
-
側墻用墻,平板用挑板處理。
2020-07-16 16:27:31
-
頂和底算挑檐
兩側算墻體
2020-07-16 16:27:58
-
水平的,套挑板。垂直的套剪力墻。
2020-07-16 16:28:54
-
你好
1、板上和中間的板可以套用挑檐子目
2、兩邊的側墻可以根據尺寸的大小參考柱、墻或者零星構件的定額子目
2020-07-16 16:31:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看