心事涼薄 2020-07-15 19:52:12 | 北京市 土建土建計量GTJ | 947查看 1回答
樓層標高和房間標高不同的做法問題
請教各位專家,如下圖所示是建筑的首層,首層的樓層標高是0.65,圖中的副食庫標高是0.25.這樣的情況我在軟件中怎么設置呢?
我現在的做法是設定房間的底標高為0.25,差的400設置為料塊厚度,請問這樣做可以嗎?
還有一個問題是周圍的墻應該還是保持底標高0.65吧
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不能用塊料厚度處理標高,而是在頂標高中設置的。
2020-07-15 20:00:05