゛ pigeon 2020-07-15 10:59:22 | 海南省 土建 | 1111查看 4回答
這個說明上交叉梁相交處要布置吊筋嗎?這個說明我看的不是很明白,求助大神,謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是布置次梁加筋,相交的兩條梁都布置
2020-07-15 11:01:42
-
看一看下圖的布置方法和結果,再回頭這個說明。
2020-07-15 11:04:10
-
需要布置側面構造鋼筋,可以查看圖集16G101-1,第90頁參考布置。
主次梁相交處附加6根箍筋,圖中未注明的吊筋按2C12,吊筋圖中畫了就算,不畫就不算,但是附加箍筋需要布置,在原位標注中布置。
2020-07-15 11:04:19
-
交叉梁相交處,即主次梁相交的地方都要設置次梁加筋,可如下圖所示設置:
因為是每側各設3根,所以是6c22,“22”是我隨便取的,具體是同梁箍筋直徑。
有些自動生成的并不會在圖上有顯示,這時就需要我們自己 在原位標注里面手動輸入,這時就可以看到每側是3根了。
希望能幫到你!
首次提交 2020-07-15 11:10:15 最近修改2020-07-15 11:12:42 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看