-
zmc729 2008-08-01 08:32:01 | 山西省 其他專業 | 981查看 22回答
連梁和暗梁有什么區別?c
連梁和暗梁有什么區別?
全部回答
(22)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁。連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。 板上設的暗梁:樓板上有墻需要梁來承重受力,或柱間需設拉結梁,但梁又不能突出板的下面影響空間使用要求,而在板上設加強鋼筋起梁的作用,稱暗梁。設暗梁處樓板應不少于150mm厚。 剪力墻的暗梁為剪力墻的一部分,所以暗梁不存在“錨固”問題,只有“收邊”問題,暗梁的長度是整個墻肢,暗梁的作用不是抗剪,而是阻止剪力墻開裂,暗梁縱筋構造見03G101-1第47頁剪力墻水平鋼筋構造。
2008-08-01 08:35:57
-
連梁是在剪力墻洞口上方的梁,或連接兩個不像連的墻肢的梁,一般截面較高,主要是增加剪力墻肢間的整體性和剛度。而暗梁不局限于洞口位置。剪力墻的暗梁多在墻頂設置,且為剪力墻的一部分,暗梁的長度是整個墻肢。
2008-08-01 10:48:20
-
連梁主要用于洞口部位,大多在洞口上方,但洞口下方也有;暗梁是剪力墻的加強部分,大多在剪力墻與現澆板交接處
2008-08-05 13:01:35
-
1連梁是在洞口上方,暗梁是布置在墻上. 2連梁和暗梁是剪力墻的一部分,一般連梁在洞口上方起過梁作用,而暗梁是為滿足結構抗震要求為剪力墻設的水平線性加強帶。 3暗梁套墻項目,連梁要看情況套單梁或是有梁板還是剪力墻,具體問題具體分析
2008-08-08 00:05:21
-
連梁和暗梁都是剪力墻的一部分,一般連梁上或下或上下有洞口,而暗梁是為滿足結構抗震要求為剪力墻設的水平線性加強帶,
2008-08-07 17:24:20
-
連梁一般都在洞口邊 暗梁不同
2008-08-04 11:53:27
-
連梁是洞口上方的連梁,暗梁不局限與洞口位置。
2008-08-01 08:34:04
-
而且連梁套項并入混凝土墻里
2008-08-01 08:36:02
-
連梁一般情況下都是有洞口的時候設置,暗梁為了加強砼墻而設置的,暗梁與剪力墻厚度一致,連梁截面一般要大于墻厚
2008-08-01 08:39:46
-
連梁上下為空洞,其側面水平鋼筋與墻相同,實際施工按普通梁考慮,暗梁是在墻內的梁屬于墻的水平加強帶,實際施工按墻考慮。個人認為連梁套墻的定額不太合適。
2008-08-01 08:42:31
-
連梁一般設置在框剪結構上下兩層洞口之間,底標高為本層洞口頂,上標高為上一層洞口底,截面通常很大;暗梁一般設置在剪力墻頂沒有其他梁時的頂部截面較小.
2008-08-01 08:44:12
-
連梁是在洞口上方,暗梁是布置在墻上
2008-08-01 08:45:00
-
暗梁設置在剪力墻內,連梁設置在板下 受力傳遞是暗梁-剪力墻;連梁-主梁-柱(墻)
2008-08-01 08:45:34
-
連梁LL主要用在門或窗洞上方,暗梁AL是剪力墻的加勁線,橫貫墻體整個寬度,暗梁鋼筋要伸至暗柱或端柱邊。
2008-08-01 08:45:37
-
上面的一些意見是錯誤的。 連梁又叫聯系梁,一般設置在各榀框架之間和梁之間用于加強橫向剛度的梁!暗梁顧名思義是外觀看不見的,因為他一般設置在剪力墻中!!
2008-08-01 08:45:47
-
連梁是有洞口時設置,暗梁不管有沒有洞口都要設置。
2008-08-01 08:53:38
-
1.在剪力墻結構和框架—剪力墻結構中 ,連接墻肢與墻肢 ,墻肢與框架柱的梁稱為連梁;連梁一般具有跨度小、截面大 ,與連梁相連的墻體剛度又很大等特點。 2.樓板上有墻需要梁來承重受力,或柱間需設拉結梁,但梁又不能突出板的下面影響空間使用要求,而在板上設加強鋼筋起梁的作用,稱暗梁。 3.剪力墻的連梁一般都是由于開洞形成的,屬于連接整片剪力墻用的。而暗梁屬于邊緣約束構件,僅僅屬于約束邊緣。
2008-08-01 08:55:27
-
連梁是布置在門窗洞或者砌塊墻上的 主要是洞口 暗梁是布置在墻上的 比如剪力墻
2008-08-01 09:03:30
-
LL主要用于洞口部位,大多在洞口上方;AL是剪力墻的加強部分,大多在剪力墻與現澆板交接處。你可以這樣理解記憶,LL和磚混結構的過梁位置查不多,AL和磚混結構的圈梁位置差不多。
2008-08-01 09:06:06
-
連梁一般在洞口的上方,而暗梁是在墻的上部或洞口的下部。
2008-08-01 09:20:16
-
連梁是洞口上方的墻內的梁,好象過梁的位置; 暗梁是墻上部的梁,好象是加固墻頂的.
2008-08-01 09:37:08
-
剪力墻的暗梁為剪力墻的一部分,所以暗梁不存在“錨固”問題,只有“收邊”問題,暗梁的長度是整個墻肢,暗梁的作用不是抗剪,而是阻止剪力墻開裂,暗梁縱筋構造見03G101-1第47頁剪力墻水平鋼筋構造。
2008-08-01 09:38:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看