古往今來 2020-07-11 14:44:30 | 北京市 安裝 | 1644查看 3回答
空調板下預留的接線盒的問題?
1、如果是在一陽臺處是雙位的空調板,那是預留1個還是2個接線盒?
2、接線盒說內置扁鋼,這個扁鋼要不要計算?
3、這個146接線盒怎么套定額,是跟其他接線盒分開套嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、是兩個接線盒
2、要計算,套接地跨接線
3、套接線盒的定額,要與其它盒分開,將來價格不一樣,其它盒是86盒。
2020-07-11 14:48:25
-
1、是兩個146接線盒.
2、要計算,-40*4鍍鋅扁鋼套接地母線子目,BVR1-10接地線套電線安裝子目和銅端子子目。
3、146接線盒套接線箱的定額子目(11-327),要與86盒分開。
首次提交 2020-07-11 15:36:54 最近修改2020-07-11 15:37:23 (修改過1次)
-
1、如果是在一陽臺處是雙位的空調板,那是預留1個還是2個接線盒?
2、接線盒說內置扁鋼,這個扁鋼要不要計算?
3、這個146接線盒怎么套定額,是跟其他接線盒分開套嗎?
答:1、這個作用是室外空調主機的外殼接地
2、這個是接地端子板
3、套用接線盒的定額子目
4、預留一個接線盒就可以了
2020-07-11 15:48:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看