小盧 2020-07-08 23:13:38 | 北京市 安裝安裝算量GQI | 12480查看 2回答
自動投入裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源這3個調試。
各位前輩,麻煩問下,自動投入裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源這3個調試都分別用在什么地方,我們單位給的解釋是只要是雙電源然后是照明系統,按配電箱個數給事故照明切換裝置調試。然后其他的雙電源給自動投入裝置調試。但是不間斷電源沒說過。
這個怎么給?
2020-07-08 23:16:53 補充
然后網課老師培訓的是,每一個應急配電箱給一個事故照明切換裝置調試,然后所有的雙電源配電箱再執行不間斷電源調試定額子目(包含應急照明)。各位前輩,北京地區一般是怎樣給的?
2020-07-08 23:22:28 補充
麻煩再補充下,我們單位像風機、風機盤管只給閥類接線,然后泵之類的給交流異步電動機檢查接線與調試定額子目。這又怎么說?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、自動投入裝置調試,適用于雙電源(市電+市電或市電+自發電)動力配電箱柜的調試。
二、事故照明切換裝置調試,適用于雙電源(市電+市電或市電+自發電)照明配電箱柜的調試。
三、不間斷電源調試,適用于UPS電源(蓄電池+逆變器)配電柜的調試。
所以;雙電源的配電箱柜,不能重復套幾個子目的調試。只能選擇對應條件的那一個子目。
四、你們單位不代表計算規則,風機盤管接線,北京定額有專門子目(4;4-178).
五、電機接線、調試;查配電箱系統圖,看電線根數;
電源是3根電線(火線、零線、接地線),套電動機檢查接線子目,即可。
電源線是4根電線(火線3根、接地線1根),套電動機檢查、接線盒與低壓交流異步電動機調試兩個子目。
首次提交 2020-07-09 05:38:46 最近修改2020-07-09 05:41:50 (修改過1次)
-
低壓配電柜后邊的自投裝置已經事故切換裝置只能是試驗,不能算調試,調試調試,需要調整各種參數達到最佳效果才算調試,例如LED大屏這種后邊視頻控制器與大屏的匹配,分辨率啥的能算作調試,原來安裝個電視天線需要調角度,高度也能算調試,這個切換模塊基本接上電,斷下常用電看看能不能用,基本出廠前肯定都調試好了,現場基本都能用,不能用肯定也是要配電箱廠家過來給調,這定額的調試千兒八百的一個是針對的高壓那塊高壓母線互為備用
2023-10-26 09:25:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看