-
ywg730927 2008-07-31 08:42:02 | 重慶市 其他專業 | 4547查看 18回答
梁箍筋個數是四舍五入加一,還是向上取整加一t
梁箍筋個數是四舍五入加一,還是向上取整加一
全部回答
(18)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納向上取整加1
2008-07-31 08:43:25
-
已采納向上取整加1
2008-07-31 08:54:33
-
應是向上取整加一!
2008-07-31 08:43:51
-
梁箍筋個數是向上取整加一。
2008-07-31 08:44:36
-
向上取整個+1
2008-07-31 08:44:41
-
軟件默認的是向上取整加一!
2008-07-31 08:45:17
-
取決于你的設置,你要多取就向上+1,不想多取1根就四舍五入+1根。
2008-07-31 08:45:33
-
應該是 向上+1吧
2008-07-31 08:47:24
-
梁箍筋個數是四舍五入加一,還是向上取整加一 回答:我們實際情況計算,算下只要有小數,就按一根計算,軟件也是這樣考慮,都是向上取整加一。不存在四舍五入。
2008-07-31 08:48:40
-
梁箍筋個數是四舍五入加一,還是向上取整加一, 一般是“向上取整加一”。
2008-07-31 08:48:55
-
應該是取整加1
2008-07-31 10:42:10
-
距離支座每邊5cm,然后向上取整加1
2008-07-31 11:33:32
-
那要看你是站在什么立場了,你要是施工單位,肯定要爭取向上取整+1,作為建設單位就四舍五入+1,因為向上取整+1的理由是鋼筋間距不能小于設計規定,四舍五入+1的理由是鋼筋間距有個允許誤差,實際施工能抵消
2008-07-31 08:49:26
-
為了滿足受力要求,只能多不能少, 向上取整加一。
2008-07-31 08:49:43
-
四舍五入后+1
2008-07-31 08:50:33
-
軟件中設定了兩種方法都可以。實際手算時要注意扣減距兩端支座50mm尺寸以后再算,同時要看與兩端的相互關系,通常無偏見的作法是n+1。
2008-07-31 08:51:46
-
向上取整加一
2008-07-31 08:53:20
-
你還是向上加1.
2008-07-31 08:53:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看