蝸牛也是牛 2020-07-06 17:00:18 | 江蘇省 土建招投標土建計量GTJ | 2621查看 2回答
筏板板底附加筋遇到集水井問題
圖紙設計筏板板底有附加筋,但是用常規筏板主筋布置的話,當鋼筋穿過集水井時不會自動彎折,所以只好用負筋定義,但是前一個集水井還好好地彎折,換了一個相同的集水井再布置,居然直接穿過了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
筏板的底部附加筋應該是用筏板負筋來處理,計算的結果是正確 的。用筏板受力筋定義計算的結果是錯的
2020-07-06 17:03:28
-
斷開是對的,下面的直的,應該是三級或鋼筋是處在坑底以下的位置。
2020-07-06 17:06:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看