努力做個造價員 2020-07-06 15:27:59 | 海南省 安裝 | 1512查看 1回答
散流地線,有這么一句話不懂這么理解
散流地線,采用?12mm鍍鋅圓鋼并和柱基的2根主筋焊結相連.L=1.2m/埋深大于1.1m.
這句話的意思是說:連接的圓鋼長度是1.2m,再埋深1.1m么?還是只是說圓鋼深入地下1.1~1.2米呢?
但我平面圖量是2.24m,那么總長度是2.4+1.1、還是1.2+1.1呢?
2020-07-06 16:32:20 補充
計算量=1.2+6.29-1.1,是這樣么?還是
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
散流地線,采用?12mm鍍鋅圓鋼并和柱基的2根主筋焊結相連.L=1.2m/埋深大于1.1m.
這句話的意思是說:連接的圓鋼長度是1.2m,再埋深1.1m么?還是只是說圓鋼深入地下1.1~1.2米呢?
但我平面圖量是2.24m,那么總長度是2.4+1.1、還是1.2+1.1呢?
答:1、這個是接地系統預留的接地母線,目的在于害怕接地電阻不足是,增補接地極確保接地電阻符合要求
2、當長度L=1.2m表示預留的長度大于1.2米,對應的埋深為1.1米
3、一般的預留接地母線是四個角,一個角一個
4、1.1米時埋深,不需要加在長度上
5、圖紙已經說明預留長度2.44米,按照這個長度計入預算