老師,為什么我這個懸挑板的底筋伸支座計算出來不是12d和梁中心線最大值,而是5d
老師,為什么我這個懸挑板的底筋伸支座計算出來不是12d和梁中心線最大值,而是5d和梁的中心線呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
圖集這樣標注不合理的,正常的板底受力筋才5d和1/2支座寬度,懸挑板本來底部受力就小,錨固不應該比正常的板大的
至于軟件計算這樣你可以理解為軟件對于懸挑板判斷不準確
2020-07-03 22:11:33
-
當5D是小于300時,就是按300的計算。
2020-07-03 22:09:21
-
因為板計算設置里,設置的是5d和梁的中心線
2020-07-03 22:11:28
-
答:依據圖集計算結果是對的,但端部設置上不對,可以修改一下設置。
首次提交 2020-07-03 22:13:04 最近修改2020-07-03 22:18:03 (修改過1次)