咩咩加油 2020-07-01 18:03:54 | 北京市 安裝預算 | 3253查看 3回答
電纜在室外穿管直埋敷設,需要考慮乘以定額系數嗎?
①,電纜在室外穿管直埋敷設,需要考慮乘以定額系數嗎?
②,YJV22-0.6/1kV-3*50+2*25的電纜,配管應該配多大的?怎么樣看電纜應該配多大直徑的管道,依據是什么?
謝謝老師。
2020-07-01 18:04:25 補充
問題①針對的是內蒙古定額
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電纜在室外穿管直埋敷設,需要考慮乘以定額系數嗎?
①,電纜在室外穿管直埋敷設,需要考慮乘以定額系數嗎?
②,YJV22-0.6/1kV-3*50+2*25的電纜,配管應該配多大的?怎么樣看電纜應該配多大直徑的管道,依據是什么?
答:電纜室外敷設,穿管是不需要考慮系數的。但是因為電纜芯數變化,電纜敷設是需要乘以系數的,截圖參考
2、可以穿SC65 的鋼管敷設
首次提交 2020-07-01 18:18:19 最近修改2020-07-02 11:03:41 (修改過2次)
-
1、電纜敷設需要考慮乘系數
2、需要 D100鋼管
2020-07-01 18:10:08
-
按規定乘系數
2020-07-01 18:15:33