余天行 2020-07-01 15:46:06 | 江蘇省 安裝 | 1313查看 3回答
消防火災報警信號線
請教各位,在消防火災報警中,目前地下室高度是4m,手報1.5m,聲光2.5m。手報立管高度是4-1.5m,聲光高度是4-2.5m。但是我在連信號線時,感煙探測器連向手報高度應該是多少?是2.5-1.5m還是4-1.5m?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
4-1.5
2020-07-03 06:01:29
-
是從頂棚引下,高=4-1.5m。
2021-12-26 15:09:23
-
2.5-1.5,從煙感到聲光再到手報是總線制信號線,
首次提交 2023-05-04 10:17:31 最近修改2023-05-04 10:19:32 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看