掬水見月笑 2020-06-30 23:13:12 | 海南省 土建土建計量GTJ | 684查看 2回答
基礎層框架柱和負二層的框架柱重疊,但標高設置我沒發現哪里有問題,麻煩各位給看看?
一匯總就說重疊布置
這是基礎層當前柱的標高設置如下:
這是負二層相同位置的柱子標高:
其他地方的柱子也是這樣設置的就沒問題,就是外圍擋土墻這里的幾個柱子就出問題,各位大神給看看,到底是我哪里設置的不對了?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
最簡單的辦法刪除基礎層的柱,修改負二層的柱標高為基礎底標高就可以,不會影響工程量計算的
2020-06-30 23:15:41
-
雙擊所提示的構件,在屬性中查看或修改。
2020-06-30 23:15:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看