GQQX 2020-06-29 23:47:58 | 北京市 安裝 | 1084查看 2回答
鋼結構安裝算量,電氣管線敷設問題
請問電氣管線CE敷設在這個鋼結構建筑高度應該按3.3算還是2.45或是其他?橋架吊頂內敷設呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有吊頂的,按3.3計算;
有吊頂(含橋架內)按2.45計算;
2020-06-30 02:26:16
-
具體看圖紙的敷設方法
2020-06-30 08:27:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看