飛翔的小鳥 2020-06-27 10:52:33 | 北京市 安裝 | 672查看 3回答
專家好,我這么理解對嗎
MEB箱子上的箭頭我畫的對嗎 ? 局部等電位箱一般是鏈接衛生間的器具,總等電位箱一般是連接室外進入室內的金屬管道,對嗎 ? 然后電井、電梯井 一般都是單獨敷設一根豎向的扁鋼直接與筏板主筋相連不需要連接總等電位箱? 強電間的接地母線一般需要和總等電位箱連接為什么不直接和筏板主筋連接呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你理解的 是 正確的 。
2020-06-27 14:24:50
-
MEB總等電位端子箱,既要與引下線(箭頭)連接。又要與筏板主筋(帶E的線條)連接。
2020-06-27 17:05:11
-
對
2022-01-14 15:49:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看