蝶 2020-06-24 20:21:49 | 廣東省 安裝結算 | 600查看 4回答
變壓器本體調試包括了清潔嗎
簽證內容:對原有的變壓器進行深度清潔,提高絕緣性能
考慮給本體調試還是系統調試?
調試是否包括了清潔?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
新建工程的定額編制,針對的是新變壓器,哪來的深度清潔?
如果是舊變壓器,清潔費用由甲方出(另計)。
2020-06-25 06:29:37
-
不包括
2020-06-24 20:27:21
-
套變壓器系統 調試的定額
包括了變壓器油的過濾
但變壓器油的的試驗需要另套定額
2020-06-24 21:38:59
-
可看定額說明
2020-06-25 15:44:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看