淡月清風對酒酌 2020-06-24 15:45:52 | 四川省 安裝機電施工結算審核 | 1619查看 4回答
封閉式母線槽如何計算,下面的95電纜是不是算八根,如何計算長度
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
是的。
2020-06-24 15:48:43
-
封閉式母線槽如何計算,下面的95電纜是不是算八根,如何計算長度
答:1、低壓(電壓等級小于或等于380V)封閉式插接母線槽安裝,根據每相電流容量,按照設計圖示安裝軸線長度以“m”為計量單位;計算長度時,不計算安裝損耗量。母線槽及母線槽專用配件按照安裝數量計算主材費。分線箱、始端箱安裝根據電流容量,按照設計圖示安裝數量以“臺”為計量單位。
2、那個電纜是單芯的,共計八根
2020-06-24 15:49:12
-
算橫向,從變壓器出來到主受,我算是兩邊各留一米。
2020-06-24 15:51:56
-
是4 根二芯電纜
2020-06-24 15:53:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看