-
秋心拆兩半 2008-07-26 08:08:58 | 山東省 其他專業 | 842查看 17回答
板上靶子筋下的分布筋為三級6@250,為什么在匯總
板上靶子筋下的分布筋為三級6@250,為什么在匯總計算完后,鋼筋定額表中沒有三級6的鋼筋?問:軟件是否對分布筋進行計算?怎樣才能查看其計算量?問題補充:就是輸入的C6@250,在前面工程設置上及后面分布筋處均設置了,計算后套用定額明細表上沒有,為什么啊?
全部回答
(17)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納6個的鋼筋一般都是一級鋼,三級的直徑6mm的鋼筋,軟件是否會采納,何嘗還是分布筋。你按三級鋼的輸入方式C6-250輸入計算一下試試吧,如果還沒有就該為一級鋼輸入。
2008-07-26 08:12:36
-
三級6@250,應輸C6@250
2008-07-26 08:10:36
-
板上靶子筋下的分布筋為三級6@250,為什么在匯總計算完后,鋼筋定額表中沒有三級6的鋼筋?問:軟件是否對分布筋進行計算?怎樣才能查看其計算量? 我的回答:一級、二級和三級鋼和輸入代號在新建工程時在下方都有相應的提示的,只要你布置了“板負筋”,軟件是肯定會自動計算分布筋。請看下圖:
2008-07-26 09:18:56
-
如果各方面定義輸入都正確的話,建議重新匯總就算,在看報表!
2008-07-26 09:35:56
-
分布筋需要在板的計算設置里設置的,或是在負筋的屬性里填上c6@250,你確認這么做了么。匯總計算完后,你點擊編輯鋼筋,再選擇你要查看的負筋就可以查看其計算量了。
2008-07-26 08:11:25
-
三級鋼筋6@250,應輸C6@250才正確
2008-07-26 08:13:36
-
軟件是可以對分布筋計算的,你只要在計算設置中的板的計算設置中分布筋輸入C6@250,就可以了
2008-07-26 08:16:58
-
鋼筋定額表中一般分析不出三級鋼,你從鋼筋匯總表中能看的三級鋼
2008-07-26 08:19:49
-
你在工程設置中修改板的分布筋屬性,試試看吧,不知道軟件能否認c6鋼筋
2008-07-26 08:20:56
-
板上靶子筋下的分布筋為三級6@250,為什么在匯總計算完后,鋼筋定額表中沒有三級6的鋼筋?問:軟件是否對分布筋進行計算?怎樣才能查看其計算量? 回答:軟件默認的是一級鋼,你要在分布筋處將默認的刪除,輸入C6-250即可
2008-07-26 08:20:56
-
三級6@250,應輸C6@250
2008-07-26 08:22:13
-
分布筋需要在板的計算設置里設置的,或是在負筋的屬性里填上c6@250.
2008-07-26 08:30:56
-
三級分布鋼筋應該不會,
2008-07-26 08:33:02
-
軟件對負分布筋已經進行計算了,默認的是A6-250.把負分布筋信息修改C6@250即可。
2008-07-26 08:37:07
-
軟件默認的是A6-250,在修改的時候應該把括號去掉。也就是說從(A6-250)改為C6-250就可以了。
2008-07-26 08:57:16
-
你先試試輸入1級鋼,你的軟件能計算嗎? 不行的話,我就覺得應該是你沒畫對。
2008-07-26 08:59:32
-
問問設計人員吧,應該不是三級鋼,也許是繪圖軟件版本,出現文字不全,把一級鋼∮選多一豎。
2008-07-26 09:01:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看