飛翔的小鳥 2020-06-22 18:19:19 | 北京市 安裝 | 1477查看 3回答
波紋補償器
波紋補償器設置規范是什么,圖紙里沒提到的話是否還用計算,伸縮節和波紋補償器可以相互替代嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
規范規定,直線金屬管道長度超過30米(水平管或立管),必須設置波紋補償器。圖紙如果沒有畫,符合這個規定的也要計算。
2020-06-22 19:16:16
-
使用哪一種管件需要根據圖紙要求或設計說明進行選擇,不能隨意替代的。
2020-06-22 18:24:26
-
圖紙中沒有的可以不計算
伸縮節和補償器作用一樣,但最好不要替換
2020-06-22 18:46:24