一塊磚 2020-06-20 22:24:36 | 河北省 安裝 | 1071查看 3回答
電力電纜端終頭的1.5米 電纜在什么請況下才可以計算謝謝
計算規則里有預留1.5米,但是不知道在什么情況下計算,哪些配電箱都有這個1.5米搞不清楚 ,謝謝各位老師指點
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
預留無論是什么情況都是要計算的,配電箱內的是按其規則另外計算。
首次提交 2020-06-20 22:26:28 最近修改2020-06-20 22:38:38 (修改過1次)
-
電力電纜終端頭的1.5米,實際上是電纜頭檢修預留,也就是在設計有這方面的要求,或者甲方有這方面的要求的情況下,現場確定有預留方可計取。
2020-06-20 23:37:56
-
計算規則就是這樣,必須要計算的
2020-06-21 08:44:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看