余生 2020-06-17 21:36:55 | 陜西省 土建 | 729查看 1回答
還有丟問題,麻煩問一下
1.像圖上說框之梁的腰筋像這個圖中如果注明抗扭鋼筋,是不是不用設置?如果框支梁沒有抗扭鋼筋,梁寬200的話也是在側面筋那輸入C16-200,這個是不是不用管每側,系統自己就是判定為每側C16-200設置的?
2.像圖上說非框支梁非連梁,那這個表是不是適用于框梁和梁,那像框梁14.他的寬200,板厚100的話腹板高度400,是不是就不可以設置腰筋,因為腰筋第一個信息是寬度小于250.腹板450?他這個梁是不是就沒有腰筋
那 這個梁13 是不是就用這個第二行第三列這樣?在側面筋那輸入?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
像圖上說框之梁的腰筋像這個圖中如果注明抗扭鋼筋, 不是不用設置,是要設置的 。如果框支梁沒有抗扭鋼筋,梁寬200的話也是在側面筋那輸入C16-200,這個 是不用管每側,系統自己就是判定為每側C16-200設置的 。
像圖上說非框支梁非連梁,那這個表 是適用于框梁和梁,那像框梁14.他的寬200,板厚100的話腹板高度400, 是就不可以設置腰筋,因為腰筋第一個信息是寬度小于250.腹板450。他這個梁。是就沒有腰筋
那 這個梁13 。是就用這個第二行第三列這樣,在側面筋那輸入。
2020-06-17 21:50:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看