海綿不吸水 2020-06-17 17:58:26 | 河北省 安裝 | 1554查看 1回答
請教單層百葉安裝位置?
您好,沒有其他的標注,那這種單層百葉風口是在哪安裝的?(風管是層頂-0.7米安裝)
風口帶調節閥,這個工程量也是需要計算的么?
單層百葉和多層百葉的調節閥是一樣的么?(說明中沒有提到)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有其他的標注,那這種單層百葉風口是在哪安裝的?(風管是層頂-0.7米安裝)
風口帶調節閥,這個工程量也是需要計算的么?
單層百葉和多層百葉的調節閥是一樣的么?(說明中沒有提到)
答:1、是在風管的底部安裝的
2、風口帶調節閥是一體的,不單獨計算的
3、是一樣的
2020-06-17 18:01:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看