前進,沖 2008-07-24 11:50:31 | 河北省 其他專業 | 670查看 6回答
連梁、砌塊、暗柱的扣減關系?2
連梁、砌塊、暗柱的扣減關系? 如下圖,在圖形里它們的扣減關系是怎么樣的啊?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納連梁一般用于砼墻的門窗洞口上,很少見到用于砌塊墻的洞口上的。連梁和暗柱都應算成砼墻,當砼墻與砌塊墻交接時,砼墻優于砌塊墻。 我還是覺得你畫的圖有問題,好像右側的暗柱是到洞口邊的,不知道左邊的暗柱到不到洞口邊,如果到的話你這圖就真的有問題了:暗柱到的地方也應畫上砼墻,窗下墻是由下層翻上來的連梁代替,窗上墻是由連梁代替,可以說這是一個由暗柱和連梁圍成的洞口,也可以說這是在剪力墻上開的洞口,是不應畫入砌塊墻的。
2008-07-24 12:37:16
-
在圖形算量中沒有暗柱,在鋼筋中才有,鋼筋的量的計算順序為:柱-梁-板。
2008-07-24 12:52:35
-
連梁、砌塊、暗柱的扣減關系是按凈長計算的。
2008-07-24 12:54:56
-
在圖形里,暗柱優于連梁,實際上隱藏在剪力墻里的暗柱是不用畫的,套墻的子目;連梁優于砌塊墻,連梁也套墻的子目
2008-07-24 11:52:51
-
連梁、砌塊、暗柱的扣減關系? 連梁的長度按凈長計算. 砌塊的長度按凈長計算.
2008-07-24 11:55:01
-
柱先于梁,梁先于砌塊
2008-07-24 11:55:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看