瘦瘦小豬 2020-06-15 14:50:45 | 浙江省 安裝 | 465查看 4回答
消防給水和工業管道給水管件計算有什么區別嗎?
想請教一下安裝給排水算量,什么情況下要算卡箍和轉換法蘭,之前算過消防給水,只記得溝槽連接要算三通和彎頭,這個有點混亂啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納室內管道 32以上的 需要計算管件,室外管道 都需要計算管件 。
2020-06-15 15:00:17
-
同消防水的卡箍連接計算方法一樣計算
2020-06-15 15:02:15
-
工業給水管道中各種管件要單獨套定額的,給水工程(含消防給水)只算管道數量,彎頭三通等管道配件在套定額時再加一個配件價格或綜合折算的管道價格中。給水工程中水泵房里管道可以套用工業管道定額使用的。
2020-06-15 15:03:58
-
1.19定額中,消防給水管件有相關定額安裝費,但是卡箍除外,卡箍只補充主材2.工業管道的管件都有相關安裝費定額子目
2020-06-15 15:10:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看