-
wudongxklijie 2008-07-21 14:47:18 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 458查看 7回答
1、在GCL8.0中相同強度的砼(例如:C30),
1、在GCL8.0中相同強度的砼(例如:C30),由于粒徑不同,所用水泥不同,相同的強度有幾個對應的選擇!圖紙上只說了強度,該怎么選擇! 2、我的地下室要求為C30抗滲等級S6,可定額中只要P10和P12,這兩者有什么關系?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果設計說明中只提到了強度,那就是強度要按照設計說明上的來,其他的粒徑與水泥的類型默認為定額上的粒徑大小與水泥類型就可以了;至于抗滲等級,其實都一樣,沒有什么區別的。
2008-07-21 15:09:13
-
答:只要設定強度即可,至于粒經看一下竣工資料
2008-07-21 14:52:07
-
一般砼強度等級設計圖紙都有標注,至于碎石粒徑圖紙不具體要求,只能根據施工現場送檢的砂子、碎石、水泥確定所需砼標號等級。
2008-07-21 15:28:51
-
一般按照定額套用,因為定額是綜合考慮的
2008-07-21 14:56:25
-
1、一般選低標號水泥的強度等級. 2、施工中常遇到有W6、S6、P6三種混凝土抗滲等級的標法,其實都一樣的,只是叫法不同。以前水利規范叫S,建筑也是, 現在新的規范水利叫W,建筑叫s,試驗方法基本上一樣。
2008-07-21 14:57:03
-
1、C30水泥標號應只有42.5,配比、預算都應這樣,不用選擇。
2008-07-21 15:04:20
-
1、在GCL8.0中相同強度的砼(例如:C30),由于粒徑不同,所用水泥不同,相同的強度有幾個對應的選擇!圖紙上只說了強度,該怎么選擇! 2、我的地下室要求為C30抗滲等級S6,可定額中只要P10和P12,這兩者有什么關系? 我的回答:1、根據各種構件砼的抽需不同粒徑看:筏基 40粒徑,梁、板 20粒徑,剪力墻 40粒徑 2、抗滲砼的抗滲強度是以抗滲等級,這兩者的關系請參閱下面: 抗滲試驗結果和分析 混凝土的抗滲性是指混凝土抵抗壓力水滲透的能力。采用6 個尺寸為Ф180 (175)mm×150 mm 的圓臺形試件從0.1MPa 開始施加水壓,每隔8 h 水壓增加0.1 MPa,直至6 個試件中有3 個被壓力水穿透時,停止試驗,記錄此時的水壓力值;通過抗滲等級公式S=10H- 1,將停止試驗時的水壓力值換算成整數,這個整數即混凝土的抗滲標號[1]。但對于水膠比為0.25 和0.30 的高強混凝土在壓力分別加到2 MPa 和3 MPa時還沒有一個出現表面滲水。我們將這2 組混凝土的試塊全部從中劈裂后發現水滲入的高度非常小,滲水的最高部位往往是有大粒徑粗集料的地方。以水膠比為0.25 的混凝土為例。有大粒徑粗集料的地方滲水最高的為2.0 cm,沒有大粒徑粗集料的部位滲水最高的也僅有1.5 cm,也就是說硬化水泥漿體的抗滲能力是非常高的。而此時的抗滲等級公式對該混凝土顯然失去了意義,因此,我們采用適用于低抗滲性混凝土的滲透深度法[1]來初步估計混凝土的滲透系數。滲透系數的計算由式(1)表示: 式中:K—滲透深度法測量的滲透系數; d—平均滲透高度; v—混凝土孔隙率; t—恒定壓力時間; H—水頭高度。 式(1)中的d 值我們分別取試驗中測試的最大滲透高度、最小滲透高度和平均滲透高度3 組值來計算;t值僅僅取了最大水頭作用的時間8 h;孔隙率估計為20%。滲透系數估算結果如表2 所示,實際的混凝土滲透系數應該比表2 中給出的數據要小得多。
2008-07-21 15:07:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看